设计软件事业部BBS论坛回主页

注册

 

发新话题 回复该主题

说说楼板错层的问题 [复制链接]

1#
10版的楼板错层,如果局部范围结构顶标高不同,本人习惯用节点标高来控制。这样做出来的模型在PMCAD的三维显示里面没问题,但是在楼板施工图里面,根本就没有考虑错层的作用,板的支座钢筋全部连续。在SATWE的刚性板块里面还没有去验证到底是怎么回事。恳请把这个错误修正一下吧。
本主题由 版主 jorge 于 2011-4-14 20:49:23 执行 设置精华/取消 操作
分享 转发
TOP
2#

谢谢指出,我们会内部尽快协调解决此问题
TOP
3#

感动啊,提了几十次问题了,在这里第一次这么快有人回应,看样子是好迹象(不过有点不敢相信,哈哈)
TOP
4#

板施工图中应该有考虑错层,且支座钢筋不连续,也许您是特殊情况,请详细说明备查。
施工图\stat(-s)\LTCAD有问题您说话。
TOP
5#

问题已经说的很详细了。我用的2010.9月版,这个问题肯定存在的
TOP
6#

楼板错层钢筋肯定是考虑的,切钢筋不连续,你说的情况可能是调整了上节点高,造成左右楼板都是斜板而且斜率不一致的情况,如果是这种情况程序不考虑,需要用户手工调整钢筋。
施工图\stat(-s)\LTCAD有问题您说话。
TOP
7#

刚性楼板的搜索已经考虑错层的情况了,不同标高处分属于不同的刚性板块,至于建模采用节点高还是抬梁标高没有区别。
如果比较规则的错层,一般没有问题,但实际上我们经常遇到建模有问题的错层,难免就会处理不完善
TOP
8#

至于建模采用节点高还是抬梁标高没有区别。
结构分析室 发表于 2011-4-8 10:44:46


哈哈,好像+-500mm之内的梁标高会被忽略,但500之内的上节点高好像不会,记不清楚了,如有说错见谅。。。
TOP
9#

都说的这么肯定,我只有贴个图了
TOP
10#

在三维模型中,有两块本来较低标高的板随着错层交界处高的梁标高走了,这个可以理解,但是右边还有两块板是低标高的。但是整个板的计算结果全部是连续的。这个应该是程序的BUG吧?
板结果.jpg (, 下载次数:0)

(2011-4-8 14:55:09 上传)

板结果.jpg

3D模型.jpg (, 下载次数:0)

(2011-4-8 14:55:09 上传)

3D模型.jpg

TOP