关于剪力墙稳定计算的问题 [复制链接]

1#
点击关闭鉴定图章
目前程序计算剪力墙的墙体稳定的时候,可以考虑翼缘的作用,为什么不能考虑满足要求的端柱的作用呢?
把带“满足截面要求的端柱”的剪力墙当作一字墙计算,是不合理的。
能否改进呢?

    已有1评分我要评分查看所有评分

    本主题由 版主 勤能补拙 于 2011-5-24 8:36:13 执行 鉴定主题 操作
    分享 转发
    TOP
    2#

    把带“满足截面要求的端柱”的剪力墙当作一字墙计算,是不合理的。“满足截面要求的端柱”如何定义关于这点,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002附录D“剪力墙稳定计算”中并没有作规定,软件自然也无法对带端柱的剪力墙按非一字墙来验算稳定了。
    其实,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002对于T形、工字形剪力墙取墙肢计算长度系数的规定本来就不是太科学。试想一下,一个200厚的T字形剪力墙,翼缘宽度每边仅200mm,能否将它作为三边支承来计算它的计算长度系数呢?所以在,《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-201X征求意见稿(修订第三稿)附录D.0.4中提出:当T 形、槽形剪力墙翼缘的截面高度小于截面厚度的2 倍和500mm 时,还应用折算厚度按单片独立墙肢进行稳定验算(按照惯性矩换算折算厚度)。
    《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-201X送审稿附录D.0.4中提出:当T 形、L 形、槽形和工字形剪力墙的截面高度h 或宽度b(取图D.0.4 中b1和b2 的较大值)小于1000mm 时,还应用折算厚度按单片独立墙肢进行稳定验算(按照惯性矩换算折算厚度)。
    规范这样修改之后,就显得更加科学了,也就是说翼缘必须满足一定的长度要求,否则得按一字墙来计算剪力墙稳定。
    回到楼主的问题,端柱的宽度满足多大时,端柱才能算作墙肢的翼缘,规范并没有作出规定(《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002第7.2.16条第2款注3中指出:端柱截面小于墙厚2倍时视为无端柱,这一规定仅仅是为计算约束边缘构件的lc,并非计算墙体稳定)。
    朱炳寅在《建筑结构设计问答及分析》P185中提出了一个观点:对于有端柱的剪力墙,可直接按面积等效换算成单片剪力墙折算厚度,以考虑端柱截面对墙肢稳定的有利影响。
    综合高规的征求意见稿和送审稿以及朱炳寅的观点,对于有端柱的剪力墙,我个人认为可以按照惯性矩等效来换算成单片剪力墙折算厚度(而非朱炳寅面积等效),用折算厚度来计算单片剪力墙的稳定。在目前的规范体系没有提出带端柱剪力墙的稳定计算方法的前提下,软件也不可能计算。所以,可以考虑手算,其实手算也不算复杂,对于不满足稳定要求的带端柱的剪力墙,提取SATWE中超配筋信息中墙体稳定验算不足的信息,自己折算等效厚度。

      已有1评分我要评分查看所有评分

      最后编辑aub0314 最后编辑于 2011-05-07 14:51:05
      TOP
      3#

      好贴,顶
      TOP
      4#

      你讲了一些理论性的东西,相关的理论我平时也有留意。但是我的主要问题不是这些剪力墙的稳定怎么计算合理,怎么计算不合理。确实,打个比方:如果端柱是600x600,而另一个翼缘是200x600,显而易见,如果带有翼缘的剪力墙如果能考虑支撑作用,那么对端柱更加应该考虑。至于端柱截面多少才满足做为支撑的要求,这个问题规范确实没有明确规定,正是出于这个考虑,所以在我的原贴里面也没有去指定端柱尺寸不小于2倍的墙厚这个数值。但是我的问题最核心的意思是:PKPM应该把程序的功能加强到能够去考虑这个端柱的作用,至于什么时候考虑,什么时候不考虑,也可以给用户指定。
      要知道,考不考虑是一回事,能不能考虑又是一回事。对不?
      TOP
      5#

      剪力墙稳定计算的核心是剪力墙墙肢计算长度l0,l0=βh,其中β为墙肢计算长度系数,现行2002版《高层建筑混凝土结构技术规程》对于β的计算仅涉及以下4种情况:单片独立墙肢(两边支承)、T形、工字形剪力墙的翼缘墙肢(三边支承)、T形剪力墙的腹板墙肢(三边支承)、工字形剪力墙的腹板墙肢(四边支承)。至于你提到的带端柱的剪力墙这种情况,规范没有给出其墙肢计算长度系数β的计算公式,那么程序怎么去考虑这个端柱对剪力墙面外稳定提供的帮助呢?
      所以我就提了个建议,按照惯性矩等效得到待端柱剪力墙的折算厚度,用这个折算厚度t带入公式q<Ect3/10l02,其中l0=βh仍然按照单片独立墙肢(两边支承)来计算β。
      我并不是pkpm的托,只是一名普通的结构工程师,我个人认为pkpm软件在执行中国规范来做设计(是设计,而非内力分析)这块应该是最能体现中国规范的软件了,还没有任何软件可以取代他,甚至软件有时候在影响规范。在这举一个例子,2002版《高层建筑混凝土结构技术规程》在验算剪力墙稳定的规定:
      7.2.2 剪力墙的截面尺寸应满足下列要求:
      1 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度尚不应小于层高的1/12;其他部位尚不应小于层高的1/15,且不应小于180mm;
      2 按三、四级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm;
      3 非抗震设计的剪力墙,其截面厚度不应小于层高或剪力墙无支长度的1/25,且不应小于160mm;
      4 当墙厚不能满足本条第1、2、3款的要求时,应按本规程附录D计算墙体的稳定;
      规范的意思是不满足第1、2、3款时才需要按照附录D计算墙体的稳定。但是SATWE软件并不执行这一条,不管你是否满足足第1、2、3款,软件都会按照附录D计算墙体的稳定,如果稳定计算满足不了,软件就会在超配筋信息里面给出提示(PKPM2005开始就是这样做的)。
      软件的这一思想与2010年版本的《高层建筑混凝土结构技术规程》十分一致,2010年版本规范改为:任何剪力墙都需要验算墙体稳定,而不管你是否满足层高或剪力墙无支长度的1/X。

        已有1评分我要评分查看所有评分

        最后编辑aub0314 最后编辑于 2011-05-08 12:21:04
        TOP
        6#

        回复 5楼aub0314的帖子

        首先我对你没有成见,对PKPM更没有成见,所以不存在托不托的问题,呵呵。
        其实我的意思很简单:就是对于带满足一定截面要求端柱的剪力墙,其稳定性也可以考虑按工形或者T形的剪力墙腹板计算稳定性。但是程序完全没有考虑这种端柱的作用。在很多情况下,为了建模方便,用户是需要对剪力墙的支撑按翼缘或者端柱输入的,两者在构件刚度的本质上没有区别。所以仅仅是人为的指定是“墙”就考虑支撑,是“柱”就不考虑,不合理。
        另外兄弟你后面说的剪力墙的稳定性在什么情况下需要考虑,这个是另外一个话题,不是我想要讨论的重点。
        TOP
        7#

        另外对兄弟提一个建议:发帖子尽量简洁一点,规范条文,说一下条文号,点到即止,无需在此列举。一来打字累、二来看着也累(因为这些东西大家都比较熟悉,说下条文大家马上都知道的)。
        没有恶意,仅仅是个人建议,见谅!!
        TOP
        8#

        程序里面,柱是杆件,墙是面,单元属性都不一样,不好考虑吧。规范没有提带端柱的剪力墙的稳定问题,感觉等效成单片剪力墙也不失为一个方法。楼上两位考虑的:一个方向考虑支承条件,一个方向是考虑加厚了剪力墙的厚度。
        TOP
        9#

        回复 6楼superpy的帖子

        我终于是明白楼主需要表达的意思了,就是希望程序带端柱的剪力墙验算稳定时,将端柱按照剪力墙的翼缘考虑,转换为工字形或者T形(三边支承)剪力墙验算稳定。不知道我这样理解是否正确?
        现行的2002版本高规附录D,将只要有翼缘(不管翼缘的长度)的工字形或者T形剪力墙就按照三边支承计算其计算长度系数β本来就是很不科学的(可参看2010新高规的征求意见稿和送审稿),端柱截面宽度较小,即使端柱按照剪力墙单元来建模,以此将端柱考虑为剪力墙的翼缘,而按照三边支承计算其计算长度系数β,这样验算剪力墙的稳定是很不安全的做法,程序偏于安全的不考虑端柱我个人认为是科学的。举一个例子:单片剪力墙厚300,其一端有端柱截面600x600,如果程序将端柱按照600宽翼缘考虑为三边支承得出的计算长度系数β,再以此验算剪力墙稳定,这样是很不科学的做法。很明显和2010年版本高规送审稿“当T 形、L 形、槽形和工字形剪力墙的截面高度h 或宽度b(取图D.0.4 中b1和b2 的较大值)小于1000mm 时,还应用折算厚度按单片独立墙肢进行稳定验算(按照惯性矩换算折算厚度)”的精神不符。2010年版本高规最终会怎样限制翼缘最小长度我也不清楚,因为2010高规到今天也没有正式印刷出版,但是将端柱考虑为剪力墙翼缘肯定是偏于冒险的做法。
        楼主的建议也确实很值得PKPM参考,比如端柱尺寸能够满足2010版高规对于翼缘长度的限制时,是否可以按照惯性矩换算折算厚度,来按照单片独立墙肢进行稳定验算。

          已有1评分我要评分查看所有评分

          最后编辑aub0314 最后编辑于 2011-05-08 15:27:43
          TOP
          10#

          回复 9楼aub0314的帖子

          看你的帖子,你大致是明白了我的意思。但是我提出端柱做为支撑的前提,你总是视而不见。总是担心端柱截面不安全。我一开始就说了,端柱要满足一定截面要求。在我第一次的回帖里面也说了,我个人也不认为端柱截面满足2倍墙厚就够了。
          问题的提出很简单,却被扯的太远,最终淡化原始的问题。。。。

            已有1评分我要评分查看所有评分

            TOP