3.
通常情况下,我们仍然建议采用刚性楼板假定,来考察楼层的整体扭转情况,弹性楼板计算可能不能反映整体指标,如果计算局部位移比可以选择弹性楼板计算。错层与否更刚性楼板假定不矛盾,因为我们目前的强制是有条件的,即只假定楼板平面内结点,上下高差限制为200mm。
4.
对于具有较清楚楼层定义的一定是采用规范方法,对于楼层定义不是很清楚的建议采用规范方法,对于基本上没有楼层概念的结构,由于楼层剪力差没有办法计算,可以采用第二种方法。两种方法的设计思想是适用于不同的情况,不好对比其差异情况。
5.
规定水平力的位移只需要看位移比,其它规定水平力下位移供一般参考,除了位移比以外的其它位移均需采用CQC下的位移结果。