设计软件事业部BBS论坛回主页

注册

 

发新话题 回复该主题

10版结构平面施工图主要修改介绍 [复制链接]

1#
10版结构平面施工图主要修改介绍
新规范相关修改。
1:钢筋级别按照新规范设定,取消旧版中几级钢的概念。(如下图所示)




    
按新规范精神,默认钢筋取HPB300,为与旧工程保持连续,暂时保留HPB235钢筋,同时钢筋混合选筋改为如上图选项,且只在用户选择HPB300或者HPB235时起作用。

2:裂缝、挠度计算。
混凝土结构设计规范GB50010-2010之3.4.5以及7.1.1规定,**裂缝控制等级的钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度按照荷载准永久组合并考虑长期作用影响的计算。
新版软件对此做了更新,计算裂缝采用准永久组合,其中准永久组合系数可以由用户在计算参数中输入。

GB50010-20107.2.1规定受弯构件考虑荷载长期作用影响的刚度B采用荷载准永久组合时采用
B=Bs / θ (混凝土规范式 7.2.2)
B=Mk/(Mq(θ-1)+Mk)*Bs  (旧混凝土规范式 8.2.2)
GB50010-2010之7.1.2规定中表7.1.2-1构件受力特征系数
钢筋混凝土构件受弯偏心受压取1.9(旧规范取2.1)
挠度计算和裂缝计算类似。
经测试,新规范算法,裂缝计算比旧版规范计算减少10-20%,挠度计算减少5-15%。

人防计算修改
1:旧版程序计算挠度和裂缝时,把人防荷载当作活荷载处理,造成某些情况下人防时裂缝和挠度验算不能通过,新版程序不考虑人防荷载。
2:斜截面的受剪承载力验算增加对考虑人防荷载的材料系数处理。

其他改进:
1:增加板剖面图中特殊截面梁的处理。
2:在用户已经画部分钢筋后,再选择自动计算,增加是否保留钢筋的处理。如下图所示:



同时消除了旧版画了部分钢筋再点取重新计算后,修改钢筋,钢筋删除等功能异常的问题。
3:修改了板计算配筋等算法,使布置钢筋速度加快,板钢筋表统计速度加快。
4:修改了狭长板如果边界条件不唯一,计算时间过长或死机问题。
5:某些情况下采用塑性算法时计算挠度和裂缝偏大问题错误修正。
旧版程序对双向板采用塑性计算时,计算裂缝和挠度偏大很多,新版程序对此做了相应修改。


错误修正
1:修改某些情况下实配钢筋面积比计算面积小问题。
2:修改荷载为负值时,不能正确显示荷载的问题。
3:修改某些情况下钢筋校核时,没有考虑钢筋级别导致校核不通过问题。
4:修改某些情况下在楼板计算状态下,画轴线,标注等命令比例不一致问题。
5:修改某些情况下多次切换楼层后死机问题。
6:修改某些情况下合并房间中房间合并,人工合并后死机问题。
钢筋级别1.jpg (, 下载次数:0)

(2011-4-15 8:35:47 上传)

钢筋级别1.jpg

最后编辑pkpm2010 最后编辑于 2011-04-15 08:35:46
本主题由 版主 pkdrawing 于 2011-6-27 16:54:50 执行 主题置顶/取消 操作
分享 转发
TOP
2#

嗯,改了不少,还需继续进步啊,很多用户还是很期待的偶
TOP
3#

坦诚面向问题,真诚面向客户。
施工图\stat(-s)\LTCAD有问题您说话。
TOP
4#

时刻期待这更新进步。。。
TOP
5#

对需要双层双向配筋并满足一定配筋率的楼层板,能否增加这个功能?满足双层双向配筋率的条件下,再和计算值包络???
TOP
6#

建议很好,会考虑增加。最好能有详细的需求说明
施工图\stat(-s)\LTCAD有问题您说话。
TOP
7#

比如嵌固层,转换层之类的楼板,对屋面温度应力配筋有要求的屋面板,我觉得都在这个范围之内吧。至于要求,可以看规范相关条文,不一一叙述了。
TOP
8#

板施工图模块个人认为还有一个问题,厚薄板交接处的支座,现在工程常规做法是厚板可以作为薄板的固端,但薄板不适宜做厚板的完全固端。现在程序计算能考虑下这个问题么?
TOP
9#

施工图这块pkpm还有很大的提升空间啊,现在市面上根据pkpm出的结构后处理小软件很多,是不是可以借鉴一下
TOP
10#

建议都很好,我们需要也正在借鉴其他软件的优点,谢谢。
施工图\stat(-s)\LTCAD有问题您说话。
TOP
发新话题 回复该主题